Всем привет!!!)) Заранее прошу прощения, если похожую тему, но в прошлых похожих темах не увидел нужной мне информации.
Имеется цех по производству стекла. Имеются помещения для производства шихты (смесь из которой варят стекло) и собственно само производство стекла где стоят печи... Над печами надо ставить местные отсосы и выбрасывать на улицу предварительно отчистив.
Вопрос собственно в чем.. По каким нормам нужно считать количество удаляемого воздуха местными отсосами?? Нужно считать на ассимиляцию теплоизбытков или аспирацию?? может можно задаться какой-то скоростью в сечении местного отсоса?? тогда какой?))
Посоветуйте какую-гибудь литературу где описанна методика расчета..
JJJJ
Цитата(kon_vent @ 29.10.2012, 8:53) *
Всем привет!!!)) Заранее прошу прощения, если похожую тему, но в прошлых похожих темах не увидел нужной мне информации.
Имеется цех по производству стекла. Имеются помещения для производства шихты (смесь из которой варят стекло) и собственно само производство стекла где стоят печи... Над печами надо ставить местные отсосы и выбрасывать на улицу предварительно отчистив.
Вопрос собственно в чем.. По каким нормам нужно считать количество удаляемого воздуха местными отсосами?? Нужно считать на ассимиляцию теплоизбытков или аспирацию?? может можно задаться какой-то скоростью в сечении местного отсоса?? тогда какой?))
Посоветуйте какую-гибудь литературу где описанна методика расчета..

Если печи теплоизолированы, то вам нужен зон-козырек у загрузочного проема.
Формулы расчета козырька есть и у Староверова и у Молчанова и у ...
Эффективность зонта примите 70%, остальные 30% ВВ и тепла ассимилируйте общеобменкой.
kon_vent
а общеобменку надо фильтровать перед выбрасыванием? Или это от ПДК зависит и надо считать?.. просто технолог не дает никаких данных(
Vik
Фильтровать от чего?
Делал цех производства базальтового волокна. Те же яйца, только - в профиль.
Вредности - тепло. Можно утилизировать. И нужно.
JJJJ
Цитата(kon_vent @ 29.10.2012, 12:10) *
а общеобменку надо фильтровать перед выбрасыванием? Или это от ПДК зависит и надо считать?.. просто технолог не дает никаких данных(

Без технолога нельзя. Это его работа - определить расходы ВВ от печей.
Очистка выбросов - это по результатам расчетов ООС. Что и на сколько почистить.